土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教理正计算挡土墙等效内摩察角问题

请教理正计算挡土墙等效内摩察角问题

发布于:2006-10-10 17:05:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我预利用理正算个6m高衡重式挡土墙,给的填土资料是粘聚力为23KPa,摩察角是23度,我利用等效内摩察角算出来角度尽然是55度(我怀疑这个数值,但是经过反复算,好像没有错),利用这两组数值算出来的主动土压力尽然相差非常大,到底我该利用哪个算呀,晕了,谢谢谢谢各位前辈帮忙看下

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • whxscu
    whxscu 沙发
    请教:为什么我在理正岩土5.11计算中,铁路工程设计技术手册中的按土体抗剪强度相等与土压力相等换算的等效内摩擦角相差很大?
    2009-03-17 00:21:17

    回复 举报
    赞同0
  • ymq0591
    ymq0591 板凳


    哈哈,你一年多前的帖子又顶出来探讨啦?
    先看看你采用的是哪本规范,如果是铁路路基的算出来比较小,其他的比较大!
    建议采小值,除非你保证C值不会变小,也就是不会受泡水等影响!
    2007-06-18 10:13:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.25 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

重力式挡墙与背后填土的问题

兄弟姐妹们,不知道你们在做重力式挡墙的时候有没有遇到过这样的问题:按照《水工挡土墙设计》这本书上的方法来计算重力式挡墙的稳定和应力时,即使是1、2米高的挡墙也会出现不稳或者应力大小比无法满足,除非将挡墙背后的填土重量计入才能满足(但书上是明确表明不算这部分重量的)。书上的例题把背后坡比取为1:0.7,f=0.4,但在实际情况里我们一般取1:0.4,f在0.3左右,因此实际情况下算出的结果基本上都是不稳的或应力无法满足。不知你们有没有遇到过这样的问题呢?我身边有好几个都遇到过这样的情况,大家都不知道该如何处理。难道书上的理论错了吗?有哪位大侠能否帮忙解答一下呢?感谢感谢。。。

回帖成功

经验值 +10