发布于:2006-10-10 16:19:10
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
这是一个地处6度区的两层框架结构,其中一跟8m跨的次梁(单跨简支)我做了250*550,梁上荷载设计值等效为均布荷载为38.5KN/m(包括自重),当时整个框架是用sat计算的,包括饶度裂缝均通过,也不超筋(受弯钢筋放大系数配到4跟25+3跟22)。
但我现在越想截面高做得越小(当时考虑整体效果所以做到这么小),感觉非常不塌实,所以恳请好心的朋友帮忙复核。现在看来这个截面选型肯定是小了点,选得不合理,但现在我只能希望不会出现安全问题了。
全部回复(50 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我的实例,框架,12m跨,250x500
一点问题都没
8过偶做的只是个构架啦,造型而已,没荷载(就只有自重)。
回复 举报