室内外的消火栓管道是否可以合用?
室内外的消火栓管道是否可以合用?
像单层的厂房,不需要设置水泵结合器,是否可以室内外消防管合用(也就是室外消火栓接在室内消防管上?)
发布于
2006-10-10 15:42:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
carter801122
同意5楼意见,只允许室外向室内流,当室内用水量不够时,通过室外消火栓向室内供水.
2006-10-12 14:48:12
来自 PC
评论
举报
azgc
上面说的是住宅及办公场所,高处设消防水箱的连接做法
可以接在室内消防管上,工厂有专用的消防泵房,需注意一点,看看增加的管网的流量,消防泵功率够不够