土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内外的消火栓管道是否可以合用?
像单层的厂房,不需要设置水泵结合器,是否可以室内外消防管合用(也就是室外消火栓接在室内消防管上?)

全部回答(7 )

  • carter801122
    同意5楼意见,只允许室外向室内流,当室内用水量不够时,通过室外消火栓向室内供水.
    2006-10-12 14:48:12 来自 PC 评论 举报
  • azgc


    上面说的是住宅及办公场所,高处设消防水箱的连接做法

    可以接在室内消防管上,工厂有专用的消防泵房,需注意一点,看看增加的管网的流量,消防泵功率够不够
    2006-10-12 12:41:12 来自 PC 评论 举报