土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不算不知道,一算吓一条(关于市政直供压力)

不算不知道,一算吓一条(关于市政直供压力)

发布于:2006-10-10 15:21:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
首先问一个问题,市政0.2MPa的压力,按现在各类规范要求,大家认为能直供到几层?
平时碰到此问题,我基本上是以直供二层考虑,不去计算,但是今天在审核的老总催促下计算了一下,大体如下:
洗脸盆(或淋浴器)最低工作压力0.05MPa(水规3.1.14条)
最不利用水点到入户水表管损:0.02MPa(计算值)
入户水表阻损0.01MPa(水规3.6.12条)
单体建筑引入管上(单元水表)阻损0.03MPa(水规3.4.16条、水规3.6.12条)
单体至小区总水表管损0.03MPa(计算值)
倒流防止器阻损0.025MPa(水规3.6.12条,本人只取了最小值,按住宅建筑规范详解一书中第8.2.2条分析认为实际阻损宜取0.07MPa
小区总水表阻损0.03MPa(水规3.6.12条)
在这里不设管道过滤器,如果按水规3.4.15条再设的话,阻损更得增加很多。
相加后得:0.195(其中倒流防止器没有按0.07计)
这就意味着0.20的水压经过重重阻碍顶多只能到达建筑内0.5米(0.005MPa)高的地方!!!!!

而我国大部分城区的供水压力为0.20左右,按规范严格要求的,全部需要二次加压供水了,这与国家当前提倡的节能是不是一种反讽呢???

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • q131427
    q131427 沙发
    我其实很希望上海的同行能够发表一些看法,因为上海的工程设计中是必须要做计算并出具计算书的,我想他们应该有更好的见解。
    如果没有经过计算,我们凭什么说0.2mpa就能供到二层、三层、四层呢?我承认计算和实际值是有差异,用水高峰和低谷也有差异,经验可以代替一部分计算。但是以前的实际经验在经历规范这么多年的修改后是否还能够适用吗?(主要是倒流防止器这块)。
    最近就碰到一个别人设计我校对过的多层宿舍工程,在实际使用中业主发现顶层水压明显不足,高峰期没水可用。当初我就提醒过该设计人员压力偏小、管径应适当放大,或提醒业主加压供水。但是因为我们这里一般不出计算书,设计人员拿出手册中的经验估算值答复就不用改,我也就同意了。现在业主要追究责任,我们只能硬着头皮说是业主提供的水压提供有出入,现在建议业主采用室外加增压泵的方式。
    前车之鉴。
    2006-10-16 10:26:16

    回复 举报
    赞同1
  • z55475832
    z55475832 板凳
    水头损失和流速的关系最大(博努利方程式),即与管径有关。你在规范里查的数据累加起来也叫计算?
    2007-10-16 22:27:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多