异形柱板梁
返回版块7858 条内容 · 121 人订阅
阅读下一篇
很诡异的一个事情 望高人解答先看图1 这图横向是主梁 纵向是次梁 我都是按照主梁输入的 我的想法是 纵向的次梁搭在主梁上 但是输入后走一遍 看SATWE 居然发现这里居然貌似是主梁搭次梁上 主梁跨中的面积应该是接近于0才对 这里居然显示27 我的主梁界面400*1100 次梁400*900 但是在其他相同的地方 却是很正常 如图2 我实在弄不懂难道是PKPM对于主次梁关系识别有误?有什么处理方法? 求解答
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句针对“5.3.1 异形柱框架应进行梁柱节点核心区的受剪承载力计算”。会出现大部分异形柱验算不满足。调整方法:1)查看超限信息文件,看看柱子是X方向还是Y方向,如果是柱子是处在分户墙上,可以适当加高与超限异形柱相邻梁截面(相对比较有效)。2)柱子砼强度等级采取C30。3)梁柱节点定义为刚域。4)对角部、平面有变化处的异形柱可沿着墙体方向拉长,做成短肢剪力墙。
回复 举报
谢谢分享
回复 举报