土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的供水压力能满足么?

这样的供水压力能满足么?

发布于:2006-10-10 14:14:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
市政供水压力0.25mpa,最高层卫生间大便器(供水管标高15.00米)的供水压力能满足么?
请教一下。。。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jennifor8088
    jennifor8088 沙发
    真是好东西亚,多谢楼主了,为什么那些软件下载全部都要积分?
    2006-10-11 10:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • windspeaker
    windspeaker 板凳
    大便器采用水箱的话,可以
    如采用延时自闭的话,不行
    2006-10-11 10:19:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请部高手工厂供水低水压如何解决??

我接手一家工厂的给水系统改造,该厂有二个厂房(一幢三层另一幢二层,标高约为17.5M),二幢四层楼员工楼,二幢六层员工楼,一幢二屋食堂,楼局部一~三层市政供水,四~五、六层水箱供水,原设计总管为DN80,使用初工厂试生产,用水量不大,自来水公司以用水量不到表DN80的额定流量为由把水表换成了DN50,后来生产正常,工作人员基本到位后,用水量加大,供水量明显不足,水基本上压不到三楼,楼工楼的职工冲马桶都成问题,无奈该厂总务人员在总进水管水表后加了一台15KW的管道泵,24小时运行,水泵水管出口水压达4.5KGF/CM2,如不开水泵出口压力只为0.2~0.3KGF/CM2,这样新的问题又出现了,好多阀门,水龙头,马桶的浮球阀因水压太高而出现渗漏或破损,用水量也成倍增加,8月份用水量是未装表时的2倍多,水费突破5万元(水费3.5元/吨,该厂属电子类工厂,生产用水除了冷却塔的补充水量外,其他生产用水不大,主要是生活用水,好象也没有什么大的漏水点)请教高手:这是什么原因?有几种办法解决此问题?什么办法解决最好?谢谢!!

回帖成功

经验值 +10