办公楼,建筑高度超过50m,属于一类公共建筑,前室和防烟楼梯间都对外,满足开窗条件,是否还要按规范要求(高规8.2.1)设置加压送风系统???设置的话,楼梯间和前室的外窗是否要求火灾时关闭???

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 二虎
    二虎 沙发
    应减少可开启窗的数量和面积
    2006-10-15 14:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • foshan7
    foshan7 板凳
    高规明确规定了超过50米的一类公共建筑,无论有无外窗,都不能采用自然防烟,而需采用机械防烟设施。楼梯间及前室的送风量应加大。
    2006-10-14 15:22:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多