制药废水,头孢类制药的中间体. 预处理我用的是铁碳内电解后调节PH值8左右加PAM化学絮凝,本来计划是再通入臭氧
但由于条件有限,现在这道工艺就没用.

原水COD45000左右,PH6.经过上面的处理可以基本降到18000..
但是后面的生化一直没进..........

这样的水能进厌氧后再过好氧吗?

全部回答(2 )

  • qfttony
    我以前做过一个屠宰场的费水,进水COD50000 用的厌氧,停留2天时间,出水7500,
    因为场地原因,用的厌氧菌载体是北京一家的填料他们填料COD负荷高, 电话给你~如果有需要的话打这个电话找他们那里一个姓杨的经理,01089506445,分机好象是811
    2006-10-11 15:54:11 来自 PC 评论 举报
  • hyh888
    个人以为这么高的COD,不用厌氧恐怕是不行的吧,厌氧后还是要有好氧的
    2006-10-10 19:27:10 来自 PC 评论 举报