关于功率因数问题

发布于:2012-03-20 21:25:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
到现场去调试配电柜,觉得多功能表上的功率因数有问题,很是疑惑。有几台动力箱,下面带的都是电机。没负载时功率因数为1,电机一开功率因数就往下降,电机全空转时功率因数能降到0.4多,就是带负荷了也会降到0.6多,正常吗?一台动力箱下面带的总功率大概80千瓦。
有个电工说是电容柜没投,可我去看了电容柜工作了,并且电容柜旁边的进线上的功率因数在0.96以上,不明白,是不是电容补得是总的功率因数。
动力箱的电源来自低压抽屉。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yangshenme
    yangshenme 沙发
    lingxuct 发表于 2013-3-21 15:36 有意思,许多搞电的都对“功率因数”的概念不是很清楚,楼主的问题很能说明这个问题。“动力箱,下面带 …正解。所以,有时候需要就地补偿,总补偿只对进线负责。
    2013-05-17 16:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • 老付
    老付 板凳
    lingxuct 发表于 2013-3-21 15:36 有意思,许多搞电的都对“功率因数”的概念不是很清楚,楼主的问题很能说明这个问题。“动力箱,下面带 …版主正解,我也是才领悟到。