【求助】10KV带电传感器的一次侧和二次侧导通
【求助】10KV带电传感器的一次侧和二次侧导通
今天在现场遇到一个问题,10KV带电传感器的一次侧和二次侧导通,正常情况下,两者之间应该有电容的,不应该通,请问这种情况下 还继续使用吗,另外,一般情况下,二次侧感应出来的电压多大
发布于
2012-03-20 21:15:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
fang8_2
这个二次侧电压其实不能简单说有多少,要从电路原理分析!带电传感器实际是一个几十PF到100PF的小电容,使用时再串到带电显示器的回路中,所谓的二次侧电压应该是该串联回路中带电显示器上分得的电压。所以要计算电容的容抗,再看带电显示器的内阻,就可以计算出来了!如上所说,一般是几十伏
2013-03-12 16:41:12
来自 PC
评论
举报
blzk
已经击穿,不能再用。正常电压100V左右
2013-03-12 16:09:12
来自 PC
评论
举报
加载更多