土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个奇怪的问题

一个奇怪的问题

发布于:2012-03-20 21:14:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一年前维修一冷库,也是刚刚做这行,不制冷,高压18低压1·5,故障现象膨胀阀不结霜,我便从膨胀阀开始检查,一直到冷凝器出口均没液态制冷剂存在。受有个师傅把冷凝器出口总阀全部关了再开一圈,又回复制冷能力,膨胀阀也开始结霜了,这到底是什么问题。

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • gaode66
    gaode66 沙发
    路过学习了......
    2012-04-10 20:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • qq101101
    qq101101 板凳
    压缩空气专业网站各种信息问题都可以解决: www.lbtx.net 欢迎您! 支持下我们吧
    2012-04-10 11:28:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多