土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 万分火急!

万分火急!

发布于:2004-03-09 19:01:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一酒精蒸馏塔,不知道消防该做些什么?如果需要做泡沫的话,真不知道该怎么办,那可是十几米高呀。以前从来没有做过类似的工程。小弟在此请教各位高人!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小不点
    小不点 沙发
    单独出现这种情况的工厂较少,一般出现在大型化工厂或石油化工厂。如果常内设有水炮的话,你就在蒸馏塔边水炮射程内设置水炮即可。如果没有水炮系统,其实也可以不设。但在上蒸馏塔的各层平台上宜设置干式消防竖管或消火栓。可参见《石油化工企业设计防火规范》(2001版)。
    2004-03-11 20:56:11

    回复 举报
    赞同0
  • liangfp
    liangfp 板凳
    按建规:第8.7.6条 下列部位宜设蒸汽灭火系统;

    一、使用蒸汽的甲、乙类厂房和操作温度等于或超过本身自燃点的丙类液体厂房;
    我想应该设蒸汽灭火系统。
    2004-03-10 10:12:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泵房

各位帮助一下:消防水泵设计时要注意的地方,怎么样设计(我没做过),是否一定要气压罐,系统要求压力4.0KG,用水量35l/s,水泵房地板标高是否与水池地一样高,能否有相同的,传一套给我,JXSHD@JX001.COM

回帖成功

经验值 +10