请教高手,无功补偿问题

发布于:2006-10-10 11:53:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司现在需要做一台10KV无功补偿柜,分五路,每路电容器采用单相星型接法,容量167KVAR,计算电路是25.6A,电抗器选CKSG-10-6%(三相)的,放电线圈选1.7MVAR的,现在要在电抗器前面加一熔断器,对电抗器和电容器进行保护,熔断器应该选多大的啊?我选63A的对吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • coca2006
    coca2006 沙发
    今天看到一个标准:
    第3.2.1条 电抗器的基本额定参数,应选择下列规定值:

    一、额定频率:50Hz;

    二、相数:1Φ或3Φ;

    三、系统额定电压:6KV,10KV,35KV,63KV;

    四、额定电抗率(K):0.1%~1%,4.5%~6%,12%~13%。

    第3.2.2条 电抗器的额定电流应和与其串联组合的电容器或电容器组的额定电流相等。

    第3.2.3条 电抗器的额定端电压应等于与其串联组合的一相电容器额定电压的K倍,其值见表3.2.3。

    第3.2.4条 电抗器的额定容量,应等于与其串联组合的电容器或电容器组额定容量的K倍
    从上面可以知道回路电流是25.6A。根据要求,串40A的熔断器,不知正确与否?
    2006-10-20 09:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • mc2006
    mc2006 板凳
    我感觉不应该是63A的应该在40A左右啊
    2006-10-18 20:10:18