土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶消防稳压泵采用变频泵时的控制

屋顶消防稳压泵采用变频泵时的控制

发布于:2006-10-10 11:31:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做了一个消防工程,因屋顶消防稳压泵采用的是变频泵,取代了稳压罐。现在应该如何控制稳压变频泵的启停呢?我想采用电接点压力表是不是可以?即在稳压泵和喷淋、消火栓系统连接的出水管路上安装一个电接点压力表,由压力表将管路系统中的压力传至变频泵控制柜,再由控制柜控制变频泵的启停,不知道这样可不可行?
还有一点:因在水箱间的里设置了带压力表的试验消火栓,不知道这个压力表是否可以和此处的电接点压力表共用?
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    变频泵启停还是参照增压稳压设备标准图设置,点节电压力表还是设在水泵出口为好,不要与试验栓的合用。
    规范推荐采用450L 的气压罐,不宜用变频,因为气压罐有30S的储存水量。
    2006-10-10 11:51:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单元式住宅每层设2个消火栓可以共用消防立管吗?

8层的单元式住宅每层设2个消火栓可以共用消防立管吗?

回帖成功

经验值 +10