土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 风机正反转问题(软启动器or变频器)

风机正反转问题(软启动器or变频器)

发布于:2006-10-10 11:23:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
似乎没见过软启动器实现风机正反转的
变频器到没问题

有人做过么??能提供参考资料或图纸的么??
我的邮箱 foggylee1@163.com
谢谢~~

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • very_2000_2000
    一般说的软启动器是指通过调整(主要是降低)电压来调整电机的初始转矩,从而降低启动电流。而且没有经过交直交过程,如果要调整转向,就需要接触器来控制
    变频器的功能相对软启动器强大很多。它是在工频以下调整电压和频率使其保持一个恒定的比值,这种叫横转矩
    还有当高于工频的 使恒功率
    并且变频由于经过交直交的过程,所以一般在控制盘就可以很随便的变换转向了
    其实我个人认为变频也是软起的一种 嘿嘿
    2006-12-04 13:38:04

    回复 举报
    赞同0
  • faixiaohai
    faixiaohai 板凳
    软启动也要防相间短路,最好加联锁
    2006-12-04 11:10:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安川变频器GF故障

我单位一台安川变频器出现了GF故障,查说明书说是接地故障,将变频器上的负载摘掉后,故障仍存在,请问这是什么原因?谢谢!

回帖成功

经验值 +10