土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求个1250干变的封闭母线尺寸

求个1250干变的封闭母线尺寸

发布于:2012-03-20 18:15:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
SGB10-1250kVA/10 10/0.69的变压器,采用封闭母线与低压柜相连接,这个穿墙尺寸应该留多少合适? 我给300mm×900mm够用不? 网上找了好多资料都没找到660的变压器...

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    查了一个封闭母线厂家样本,其中最大电流6300A的尺寸为250X740mm.
    2012-03-21 11:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • mengjiming
    mengjiming 板凳
    找了个设计院的大虾,说让我给预留300×1100的洞,还说了句很经典的话:预留大点没事,洞宽了塞起来就可以,要是小了凿起来麻烦.....
    2012-03-21 10:06:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多