土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下只有一层的防烟楼梯间,要不要做正压送风?

地下只有一层的防烟楼梯间,要不要做正压送风?

发布于:2012-03-20 16:32:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下只有一层的防烟楼梯间,还有个前室,楼梯出来就是室外了。这种要不要做正压送风?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dcli
    dcli 沙发
    要做,防烟楼梯间送风即可,如果是合用前室,前室也要送风。
    我觉得最好能楼梯间,前室均自然排烟,一层楼梯而已
    2012-04-20 22:16:20

    回复 举报
    赞同0
  • yinhuixiayan2004
    如果是防烟楼梯间+独立前室,不具备自然排烟条件的,需要设加压送风系统。

    如果可以做封闭楼梯间,则可取消前室,无需加压送风,需与建筑专业沟通

    住宅防烟楼梯间楼上自然排烟,地下室部份可以不用,
    2012-04-20 15:17:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多