土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】大面积设备用空调效果不好,怎么办?

【讨论】大面积设备用空调效果不好,怎么办?

发布于:2012-03-20 15:48:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近朋友遇到个项目问我,我也拿不定注意,请高手指点。
已知条件为:1.该项目位于郑州,冬季室外空气调节计算温度-7℃。
2.建筑面积700平方,用途为实验室(发热量不详),不能开窗户,更不能引新风降温。
3.原来配的有空调,但冬季制冷效果不好(主要是室外-5℃以下时),能达到30℃,业主期望是20℃。
4.房间早已装修完毕并投入使用,空调形式最好明装。
5.原先考虑增加多联机的,但市面上几乎全部多联机的制冷工况在-5℃—50℃之间,-5℃以下不工作。

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • queueboy
    queueboy 沙发
    楼主,针对你的几点回答一下。
    1、冬季室外-7℃完全可以解决制冷问题,能达到业主要求。
    2、实验室应该可以也是有必要引进新风系统的,但是新风必须做净化处理,带热量回收装置。
    3、远大主机能在-7℃以下制冷运行,完全可以满足业主要求的20℃。
    4、房间已投入使用也没有问题,主机置于屋外,室内可采用明装机,效果很理想。
    5、远大主机制冷不受外界环境温度影响,完全能在-7℃以下制冷。
    2012-04-05 13:25:05

    回复 举报
    赞同0
  • yj19870513
    yj19870513 板凳
    选用恒温恒湿空调,机组运行温度范围没问题。
    负荷要计算。主要是设备发热量。
    2012-04-03 15:22:03