我做一个热水系统设计的时候,遇到要穿屋面和楼面的情况,不知套管怎么选择??材料是用钢的呢,还是用塑料管?尺寸是大一号还是二号呢??高出屋面多少好呢???有的说100mm有的说300mm,高度选择主要考虑的是什么呢?望赐教

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • libinyong
    libinyong 沙发
    正确来说是用刚性防水套管,有图集的,不过我没有,可以去查一下,参照规范规定:穿过楼板的套管高出楼板20cm,不过看实际情况来定,套管与管道之间需要做防水处理,套管大一号就可以了,
    2005-04-02 15:35:02

    回复 举报
    赞同0
  • bys1960
    bys1960 板凳
    按第 13 楼的意见处理即可。
    2005-04-02 15:25:02

    回复 举报
    赞同0