1 重力流污水管道应按非满流计算,其最大设计充满度,应按本规范表4.2.4的规定取值;
表4.2.4 最大设计充满度
管径或渠高(mm) 最大设计充满度
200~300 0.55
350~450 0.65
500~900 0.70
≥1000 0.75
注:在计算污水管道充满度时,不包括短时突然增加的污水量,但当管径小于或等于300mm时,应按满流复核。
2 雨水管道和合流管道应按满流计算;
3 明渠超高不得小于0.2 m。
4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定:
1 金属管道为 10.0 m/s;
2 非金属管道为5.0 m/s。
4.2.6 排水明渠的最大设计流速,应符合下列规定:
1 当水流深度为0.4~1.0 m时,宜按本规范表4.2.6的规定取值。
表4.2.6 明渠最大设计流速
明 渠 类 别 最大设计流速(m/s)
粗砂或低塑性粉质粘土 0.8
粉质粘土 1.0
粘土 1.2
草皮护面 1.6
干砌块石 2.0
浆砌块石或浆砌砖 3.0
石灰岩和中砂岩 4.0
混凝土 4.0
2 当水流深度在0.4~1.0 m范围以外时,本规范表4.2.6所列最大设计流速宜乘以下列系数:
h<0.4 m 0.85;
1.0<h<2.0 m 1.25;
h≥2.0 m 1.40。
注:h为水深。
4.2.7 排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定:
1 污水管道在设计充满度下为0.6 m/s;
2 雨水管道和合流管道在满流时为0.75 m/s;
3 明渠为0.4m/s。
4.2.8 污水厂压力输泥管的最小设计流速,一般可按本规范表4.2.8的规定取值。
表4.2.8 压力输泥管最小设计流速
污泥含水率(%) 最小设计流速(m/s)
管径150~250mm 管径300~400mm
90 1.5 1.6
91 1.4 1.5
92 1.3 1.4
93 1.2 1.3
94 1.1 1.2
95 1.0 1.1
96 0.9 1.0
97 0.8 0.9
98 0.7 0.8
4.2.9 排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7~2.0m/s。
4.2.10 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按本规范表4.2.10的规定取值。
表4.2.10 最小管径与相应最小设计坡度
管 道类 别 最小管径(mm) 相应最小设计坡度
污水管 300 塑料管0.002,其他管0.003
雨水管和合流管 300 塑料管0.002,其他管0.003
雨水口连接管 200 0.01
压力输泥管 150 -
重力输泥管 200 0.01
4.2.11 管道在坡度变陡处,其管径可根据水力计算确定由大改小,但不得超过2级,并不得小于相应条件下的最小管径。
2007-12-09 18:46:09
来自 PC
评论
举报
洛
盖板沟渠最小坡度是多少
2004-09-23 22:58:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qinyu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
55
回复
101
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.27 万条内容 · 1337 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
