发布于:2006-10-09 22:30:09
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
我国变压器生产应该治理了!这不是危言耸听啊!
我厂也是从事变压器生产,曾经也想尝试偷工减料,比如说降低 高低压匝数、减少硅钢片的用量,将波纹片的散热体积减少从而减少变压器油量,卷铁心改成插铁心,S9的铁心用S7的,哎,总之不一一列举了……
但是我们因为体制的原因,主要是因为油田多种经营企业,有大锅饭嫌疑,领导也不敢承担这个责任,所以我们继续按照图纸的设计工艺进行生产,因为这个原因我们的产品真材实料,别说虽然利润少了,但我们的的信誉还真不错,今年的雷雨季节经受了很大的考验,今年的雷是直击雷,在我孤岛地区共烧毁32台变压器。我厂的烧毁一台,因祸得福!还因此接到了一批订单!
在实验过程中,如果你们选购变压器一定要测试空载和负载损耗大小根据额定进行比较这是其一,
其二要吊芯检查铁心和绕组匝数,
其三检查他的耐压值和绝缘电阻,
其四选变压器如果你注重质量,请选择有信誉的厂家,比如:山东东力电气股份公司 山东鲁能润华
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句同一个规格的变压器,你愿意用10匝,我就愿意用11匝,有谁规定不行吗?哪个用户在接收时去查匝数?怎么查?哪个验收规范里要求检查匝数的?变比如果有错,那个东东还能出厂吗?
变压器挂网前不做损耗测试,那只能说明有些人没有按规程执行。偷减容量的东东,一测损耗就测出来了。。
硅钢片用旧片,绕组用铝线。。。这些都是可能的。不过,现在铜价回落而硅钢片涨价,有可能又会有变化了。偷减容量的,不能说没有,但毕竟是少数,不代表大局。
回复 举报
回复 举报