土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发温度问题探讨

蒸发温度问题探讨

发布于:2012-03-20 10:58:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1蒸发温度高,吸收的热量多,制冷量增加. 2蒸发温度低.换热温差增大,制冷量增加. 应该怎么理解这两个问题或者在什么情况才成立 大家讨论下

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • pushu1990
    pushu1990 沙发
    过热度是分有效过热和无效过热,当处于无效过热的时候,蒸发温度再高的话能力会衰减的
    2013-08-10 21:11:10

    回复 举报
    赞同0
  • yangcan070122
    yangcan070122 板凳
    版主的回答很有条理。温度和压力是密不可分的
    2013-07-23 14:18:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

觉得基础理论不错的进来!

一个完全绝热,密闭的容器,容器内是4BAR的饱和蒸汽(假设为R22)。如果该容器内空间增加30%以上,可以想像,容器内压力一定降低。此时该容器内的饱和蒸汽将变成:1、不变,还是饱和蒸汽2、变成过热蒸汽3、变成汽液二相请问这样空间的增加引起容器内蒸汽的变化反映到压焓图上应该是沿哪一根线进行变化:1、等温线2、等焓线3、等容线4、其他,请说明不管选哪个,请说明原因。

回帖成功

经验值 +10