选择框架断路器时有时用3P,有时用4P,还有就是什么时候带欠压脱扣器等附件,什么时候带机械联锁,一次方案图进线柜什么情况下带避雷器等,有没有什么标准和规范啊??求大神赐教!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
扎斯特奔雷
沙发
楼上的都是不懂瞎说,根据《GB50150-2017电气设备交接试验标准》10kV干式变压器耐压打24kV,油式变压器耐压打28kV
2017-10-23 11:31:23
赞同0
-
lingxuct
板凳
(新设备)交接试验标准是工作电压的2.4倍,(老设备)预防性试验标准是工作电压的1.6倍。