土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV油变和干变的耐压都打多少KV?

10KV油变和干变的耐压都打多少KV?

发布于:2012-03-20 10:45:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如题目所说:我在网上查了一些耐压的资料,但是比较笼统也不清楚。

大家帮个忙说下具体油变能打多少KV,干变能打多少?
多少算是正常。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 扎斯特奔雷
    楼上的都是不懂瞎说,根据《GB50150-2017电气设备交接试验标准》10kV干式变压器耐压打24kV,油式变压器耐压打28kV
    2017-10-23 11:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    (新设备)交接试验标准是工作电压的2.4倍,(老设备)预防性试验标准是工作电压的1.6倍。
    2012-04-16 18:13:16

    回复 举报
    赞同0