土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小区外管网设计

小区外管网设计

发布于:2012-03-20 10:38:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小女子初级菜鸟一枚,现向各位大侠求救!现有一张家口小区的外管网设计,我想问问固定支架和补偿器的设计、设置原则是什么?我看《实用供热空调设计手册》第二版,看到热膨胀系数(982页,表7.5-20)就不明白了,钢号和下面的数值都不太看得懂,谢谢大家!
另:供回水温度为90/70度,采用直埋敷设方式。
谢谢大家!

[ 本帖最后由 xuehanfly 于 2012-3-20 10:43 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • waj6262
    waj6262 沙发
    《实用供热空调设计手册》第二版(682页,表7.5-20),对于室外供热管网采用的无缝钢管,其材质为10号钢,在100℃时的线膨胀系数为11.90×10-6m/m•℃。
    2012-04-23 08:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • 萍萍好
    萍萍好 板凳
    真是好资料啊!好好学习,努力学习,努力学习!
    2012-04-22 22:54:22

    回复 举报
    赞同0