发布于:2006-10-09 18:01:09
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
有一工程,室内消火栓系统为独立的水池->泵->管道系统,室外消火栓与室内系统独立为直接接市政管网的系统,消防验收说室外水压过低(<10m),大家碰到过这种问题吗请问怎么解决?
更麻烦的是水池仅按室内水量设计(约100方)而且放在楼内三层,如果要把室外系统连到室内系统水池不够又不能加大其容积,土建荷载也不允许在楼顶再加水箱,室外消火栓设计大约为10L/S,能不能考虑直接在管道加泵从市政管加压呢?
各位高人有什么意见,谢谢啦!!!
全部回复(14 )