土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 电流偏高水泵电机跳闸现象

电流偏高水泵电机跳闸现象

发布于:2004-03-08 22:25:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
水泵偏离高效区工作时,为何会出现闭阀启动电流正常但当出水阀稍微开启(流量很小)就出现电流偏高电机跳闸现象?特请教各位大虾?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xjwei
    xjwei 沙发
    过流保护有问题,你先看看终保上的过流时电流是多少,到底过没过流,别一看见跳闸就想过流,还有可能是闷车了呢,电气机械两方面找原因
    2004-03-09 21:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • liuren1980
    liuren1980 板凳
    微开启时出现电流偏高是正常现象,因为微开启时,水头损失比全开时大多了。所电机输出功率相应就增加。但是一般不可能出现跳闸呀。是不是过流设施没调好呀?
    2004-03-09 21:23:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多