土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 菜鸟级问题:为何不用水表代替流量计来算污水排放流量

菜鸟级问题:为何不用水表代替流量计来算污水排放流量

发布于:2006-10-09 17:19:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
菜鸟级问题:为何不用水表代替流量计来算污水排放流量
有没有用自来水式水表计量的,
好象都是用比较贵的流量计

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • dldyyb
    dldyyb 沙发
    可以用超声水表啊,DN50以上的都可以,无阻碍测量,而且表内自带电池供电,电池可用6-10年,价格比流量计便宜.可计量瞬事流速\瞬时流量\正累积量\负累积量等.
    QQ:261225648 Tel:0411-81135030
    2006-10-20 11:35:20

    回复 举报
    赞同0
  • ybk4529417
    ybk4529417 板凳
    水表和和你所说流量计都是流量计的一种,
    在小型的输水项目中多应用成本低廉的机械式涡轮水表,因其动力为水流动力,因此不需外界附加能源,可称之为直接性流量计,同时因机械式为接触式流量计,在水流速度相对缓慢时不足以推动涡轮旋转~~
    滴答````dida~~~~~~~谁在偷水
    大型水利工程中,因管径原因,制造一个同管径相符的涡轮式机械水表,其成本已远远超过间接手段流量计,因此出现电声流量计,当然如为再生水或不考虑污水中杂质等影响因素,也可采用在大口径管道上采用分流方式安装水表,通过换算得出流量~~