土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV的避雷器用在6KV的线路上

10KV的避雷器用在6KV的线路上

发布于:2006-10-09 16:18:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV的避雷器用在6KV的线路上不会有什么问题吧?!
HY5WS-17/50 Zno避雷器

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sheva
    sheva 沙发
    6KV避雷器的最小动作值是10KV,而10KV的最小动作值是17KV。
    6KV线路安装10KV避雷器起不了太大的防护要求!
    2007-04-19 14:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • wangjian1998
    wangjian1998 板凳
    这样每用,还会误事
    2006-11-16 19:51:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上传一个(STEP 7 V5.0 使用入门)

希望大家可以用上!

回帖成功

经验值 +10