请教电容器补偿的问题~!!!!!!!

发布于:2006-10-09 16:04:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
400kvar 电容器分补 怎么补啊 请教~! 超级菜鸟

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cb5719
    cb5719 沙发
    见过以下情况,供参考:
    1、用一个补充控制器,控制3个电容柜。一个主柜,2个副柜。主柜装补偿控制器,副柜由主柜的接触器的辅助触点控制投切,副柜无需CT信号。优点:成本低。缺点:投切冲击大。但是用户已经使用了4年多,好象效果不错。
    2、5个电容柜,各用一个补偿控制器。5 个柜子完全独立,共用一个CT信号(5个串联在一路)。优点:补偿精度高,相互独立,可靠性高。缺点:有一个柜子始终工作频繁,很累,老化及损坏早。投用两年,其中一柜子得大修了。
    3、上例的改造后情况:因其中一柜子老化严重,业主采用联网型的补偿控制器。既保留了独立性和可靠性,又使5个柜子工作时间均等。已经投用一年,效果很好。
    2006-11-08 14:24:08

    回复 举报
    赞同0
  • cb5719
    cb5719 板凳
    同意二楼意见,但400KVAR在一台柜内补偿肯定是不够的,应用两台柜子进行补偿。