讨论地下室防烟分区划分问题

发布于:2006-10-09 15:58:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
在几年的暖通工程施工工作里,其中经手了许多个地下室通风排烟工程,见到过很多人设计的施工图纸,做法五花八门,一直感觉很困惑。例如,高层建筑中,一些功能用房(如水泵房、制冷机房、高低压配电间、发电机房、库房等等)通常都设于地下室,各个功能房间面积大都为几十平方米。针对此种情况,有人做的设计是按各房间面积之和不超过500m2划分防烟分区,而有人却将每个房间划分为一个防烟分区,其排烟支管均装设280℃排烟防火阀。《高规》中规定,各房间面积之和超过200m2或一个房间面积超过50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下室须作机械排烟设计。请各位同行不啬赐教,这种情况下,防烟分区到底应该如何划分?排烟风机的风量又是否按《高规》中的最大防烟分区面积乘120m3/h?
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 284 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉水压试验步骤

锅炉水压试验:锅炉水压试验范围包括有锅筒、联箱、对流管束、水冷壁管、过热器、锅炉本体范围内管道及阀门等,但不包括安全阀。1、准备工作。将上下锅筒内清理干净,对升降管、水冷壁管进行通球试验;封闭人孔、手孔;拆下安全阀并以盲板堵住。每台锅炉装压力表两块,打开锅炉上的主汽阀(做排气阀用),关闭排污阀,将锅炉、手压泵、管道与水源连接。2、试验压力锅炉本体<0.6MPa时,1.5P且不小于0.2MPa;0.6~1.2MPa时,P+0.3;>1.2时,1.25P。