土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 如何用制冷量算出循环水量。
已知6#风机盘管制冷量3.87kw,如何推出循环水量。并且反推。

全部回答(3 )

  • gongguanglong
    水的温升一般按5度计算,水的比热4.2kJ/kg.℃,就可以得出水量了!
    2006-10-21 17:16:21 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    3.87*1000/5000=( )m3/h

    注意两个问题,一是5000是个大概,具体的公式你得去翻书;二是你如果有其他的用途,注意我们选盘管一般有一个修正,所以反算要注意
    2006-10-11 17:10:11 来自 PC 评论 举报
加载更多