已知6#风机盘管制冷量3.87kw,如何推出循环水量。并且反推。
发布于
2006-10-09 15:53:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
gongguanglong
水的温升一般按5度计算,水的比热4.2kJ/kg.℃,就可以得出水量了!
2006-10-21 17:16:21
来自 PC
评论
举报
toplhc
3.87*1000/5000=( )m3/h
注意两个问题,一是5000是个大概,具体的公式你得去翻书;二是你如果有其他的用途,注意我们选盘管一般有一个修正,所以反算要注意