【求助】一10KV地区馈出回路发生过流跳闸
【求助】一10KV地区馈出回路发生过流跳闸
一10KV地区馈出回路(变比150/5,过流整定值5A)发生过流跳闸,故障电流A152 B148 C142,后是送成功。请问可能是什么原因?谢谢!
发布于
2012-03-19 22:55:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zhiwozuiwo
区管言简意赅。
看故障电流不大,应是过负荷跳,后成功投送也反证该猜想;
另:10KV馈线过负荷应是报警,2小时内处理事故即可,如此,则整定值、CT变比疑过小。
妥否?
2012-03-23 11:13:23
来自 PC
评论
举报
lingxuct
“(变比150/5,过流整定值5A)发生过流跳闸,故障电流A152 B148 C142”
是楼上自己说的!
A152不是正好动作?
2012-03-22 01:02:22
来自 PC
评论
举报