一10KV地区馈出回路(变比150/5,过流整定值5A)发生过流跳闸,故障电流A152 B148 C142,后是送成功。请问可能是什么原因?谢谢!

全部回答(4 )

  • zhiwozuiwo
    区管言简意赅。
    看故障电流不大,应是过负荷跳,后成功投送也反证该猜想;
    另:10KV馈线过负荷应是报警,2小时内处理事故即可,如此,则整定值、CT变比疑过小。
    妥否?
    2012-03-23 11:13:23 来自 PC 评论 举报