土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】一10KV地区馈出回路发生过流跳闸
一10KV地区馈出回路(变比150/5,过流整定值5A)发生过流跳闸,故障电流A152 B148 C142,后是送成功。请问可能是什么原因?谢谢!

全部回答(4 )

  • zhiwozuiwo
    区管言简意赅。
    看故障电流不大,应是过负荷跳,后成功投送也反证该猜想;
    另:10KV馈线过负荷应是报警,2小时内处理事故即可,如此,则整定值、CT变比疑过小。
    妥否?
    2012-03-23 11:13:23 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “(变比150/5,过流整定值5A)发生过流跳闸,故障电流A152 B148 C142”
    是楼上自己说的!

    A152不是正好动作?
    2012-03-22 01:02:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10