土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 请高手帮忙分析冷却塔冷效问题

请高手帮忙分析冷却塔冷效问题

发布于:2006-10-09 13:54:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
约克主机1台,制冷量为297 USRT,冷凝器要求进出水温为32/37℃,选用1台250T的冷却塔.冷却塔的标准进出水温为37/32℃.
但在现运行时冷却水流量为240T/H,冷却塔的进水温度为32℃,出水温度为28.5℃(环境干球温度为27℃,湿球温度为21℃).疑问:
1.这台冷却塔的冷效是否符合主机要求?
2.如果按冷凝器要求进出水温为32/37℃,冷却塔的出水温度已经比要求的低3.5℃,从这点分析冷却塔应该为合格的,也可以说冷却塔的出水温度已经满足了冷凝器的进水温度要求,这样的结论合理吗?
3.这个空调系统是否能以满足客户要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hhacs
    hhacs 沙发
    1.冷凝器的放热量是多少? 2.冷却塔的风量是多少?3.检查冷却塔的实际负荷.
    2006-10-24 11:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • cuiyan541031
    cuiyan541031 板凳
    新手,不敢乱发意见
    2006-10-12 03:08:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.42 万条内容 · 639 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况适宜吊顶

论文简介: 以是否选择吊顶来分,家居装修可分为“吊顶派”与“反吊顶派”,居室是否吊顶,这里有不少学问。  不必要的吊顶  目前大多数居家室内高度为2.75米左右,有的高层楼房的层高甚至只有2.6米,吊顶使室内空间缩小,但人们普遍认为家居装饰不吊顶就没装饰好。当然,一些家居装饰中的吊顶做得确实很好。通过装饰吊顶,不但掩饰了建筑物遗留下的先天不足,而且又把天花装饰成艺术感极强的造型图案。  有的家居建筑顶面原本四方平整,无主次梁突出来。然而,做装饰时却大动干戈,非要把四周跌一两级,并在跌级内装满日光灯带,四周边上装满节能灯泡,甚至装上彩色日光管。这便使整个居室显得商业气氛很浓。实际上,在做顶面装饰时,清淡的一条阴角线或平角线等线条都可起到装饰的作用,而不一定要用吊顶的手法来处理。过分装饰还会造成视觉上的心理负担。

回帖成功

经验值 +10