土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构端柱问题!!?

框剪结构端柱问题!!?

发布于:2012-03-19 18:07:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙段计算结果为构造,但端柱(500X500)计算不为构造,最后形成配筋时却给了构造配筋?出图时用这样的配筋合理吗?应该怎么去考虑此处的配筋?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mkvedsvuyi
    mkvedsvuyi 沙发
    如果剪力墙的端柱平面外作用有较大集中荷载,又在非加强区,以平法出框架柱图比较合理。
    2012-03-20 23:56:20

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    不用怀疑,按照程序给出的结果,配构造钢筋吧。尽管不是构造,而程序却给出构造配筋,这是因为,尽管剪力墙的端柱受力了,但计算出来的配筋没有超过最小配筋率的规定,所以程序会自动给出构造配筋的结果。作为剪力墙的端柱,在剪力墙中刚度是最大的,相应所承受的荷载效应也一定是最大的,又因为端柱距离刚度中心最远,所产生的弯矩也同样是最大的。正因为如此,才会出现剪力墙是构造的,而端柱是受力的情况。
    2012-03-20 14:44:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

嵌固端的疑问

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.5.2条,第2点,对框架-剪力墙、板柱-剪力墙结构、剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构,规定对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5。《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.14条,结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。 两者是否出入?

回帖成功

经验值 +10