土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【请教】请问高低位水池高差相差200m,有没有问题?
供水工程,高位水池和低位水池相差200m高差,这个应该采取些什么措施呢?水头太大了,采用减压阀可以吗?会不会出事?有没有这样的工程实例?

全部回答(14 )

  • mincuidangyuan
    1.管径也没有说,或者用供水量多少?不然怎么确定用什么方法啊?
    2.用减压阀管径不能太大,减压阀可以减动压,下端水池进水口关闭后,减压阀也会自动关闭的,还有关键是这个玩意他不可靠,特别是前后压差过大的时,气蚀很厉害的,密封寿命是个很大的问题。
    3.如果管径不是很大的话,建议中间做1个开式隔离水池,隔离水池进水口加截止阀+减压阀+安全阀(做两套,并联工作),安全阀泄水接至隔离水池,隔离水池做溢水,如果实际溢水量大的话,调节截止阀控制前段进水量,控制进水压力在4公斤左右就行。
    2012-03-24 11:44:24 来自 PC 评论 举报
  • xieanguo
    不行哦 减压阀只能减掉动水压力,要是没有动水压力,只是静水压力是减不了的,一样的管道啊,阀件啊都不能安全使用哦 !
    2012-03-22 09:43:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10