土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类商住楼消防用量计算时,消火栓延续时间取2h行吗?
一类商住楼消防用量计算时,消火栓延续时间取2h行吗?

全部回答(5 )

  • plainlife
    得3小时,看高规:7.3.3 ...... 商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
    2006-07-19 15:21:19 来自 PC 评论 举报
  • qja989
    可以。
    2004-03-08 16:18:08 来自 PC 评论 举报