【求助】关于发电机保护装置报纵差保护的问题

发布于:2012-03-19 16:40:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
昨天,我公司的发电机完成了检修作业启动过程中,在并网前跳机。保护装置显示C相纵差保护动作。对配电柜内CT二次回路、发电机机端CT及主回路绝缘进行检查都未见异常,先后启动三次均失败。后来,发现在发电机未运行时,综保监控装置显示发电机侧C相仍存在差动电流!将该电流信号电线(保护装置端)拆除再装上依然显示有电流。将保护装置端、发电机机端都拆除再装上差动电流消失!!
据报,发电机盘车时,综保装置也有过纵差保护动作!当时并没有励磁。很奇怪,因为我们不是发电专业人员,是不是当时需要做的一些常规操作没有进行,什么消磁之类的,导致了这些后果? 或者是电磁兼容方面有问题?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoniao_fly
    xiaoniao_fly 沙发


    一侧在发电机处接地,一处在配电室内接地···非同一点,也不在同一接地网内,貌似能说过去。
    2012-03-22 09:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • qq1091337396
    qq1091337396 板凳
    除了这个发电机,还有其它的电气设备在正常运行吗?你差动的两组CT是不是在同一点接地呢?差动规定要在同一点(保护屏处)接地,不同点接地电位不同能引起电位差的。不知道是不是这个原因。
    2012-03-21 20:50:21

    回复 举报
    赞同0