【求助】怎么区别哪一根是故障电缆??
【求助】怎么区别哪一根是故障电缆??
电缆桥架上边10根6KV高压电缆,并且一模一样,还不能随便停电,现在怎么区别哪一根是故障电缆??
求高人回答,谢谢
发布于
2012-03-19 14:14:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lingxuct
楼主为什么要到槽盒里找电缆?
短路后摇表无法测量短路相?
找故障点:①查看综保记录,短路电流发生的二相就是故障相!
②解开钢铠接地,用摇表测量芯线与钢铠的绝缘电阻。
③用直流泄漏法加电压,顺电缆听放电的声音。
2012-03-23 17:31:23
来自 PC
评论
举报
lhf198812
2012-03-23 14:15:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
nuoyan3703
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
87
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 625 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
短路后摇表无法测量短路相?
找故障点:①查看综保记录,短路电流发生的二相就是故障相!
②解开钢铠接地,用摇表测量芯线与钢铠的绝缘电阻。
③用直流泄漏法加电压,顺电缆听放电的声音。