求助,关于风荷载体型系数的疑问?
求助,关于风荷载体型系数的疑问?
建筑结构荷载规范2001版,中:P45页,”7.3.3:二,内表面,对封闭式建筑物,按外表面的风压的正负情况去-0.2或者+0.2“
,这个怎么理解啊?
风荷载难道不是都在外面吗?怎么会在建筑内部产生荷载了?
(复习注册中,好多没看明白啊,谢谢论坛里面的前辈啦)
发布于
2012-03-19 16:35:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
cj_ws
请参阅《荷载规范》第7.3.3条的条文说明:“
7.3.3 风力作用在高层建筑表面,与作用在一般建筑物表面上一样,压力分布很不均匀,在角隅、檐口、边棱处和在附属结构的部位(如阳台、雨篷等外挑构件),局部风压会超过按表7.3.1所得的平均风压。局部风压体型系数是考虑建筑物表面风压分配不均匀而导致局部部位的风压超过全表面平均风压的实际情况作出的调整。
根据风洞实验资料和一些实测结果,并参考国外的风荷载规范,对负压区可根据不同部位分别取体型系数为-1.0~-2.2。
对封闭式建筑物,考虑到建筑物内实际存在的个别孔口和缝隙,以及机械通风等因素,室内可能存在正负不同的气压,参照国外规范,大多取±(0.2~0.25)的压力系数,现取±0.2。”
2012-03-20 18:59:20
来自 PC
评论
举报
xiexianyi01
你说的似乎有一定道理,苦于这个条文没有什么说明啊!哪里有这个条文的解释了,请您给我指点下。
2012-03-20 16:23:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xiexianyi01
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
56
粉丝
0
+ 关注
私信
注册结构工程师
返回版块
105.16 万条内容 · 2177 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
