土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SCB9-2000/10/0.4的变比?

SCB9-2000/10/0.4的变比?

发布于:2006-10-09 11:25:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Dyn11联接的SCB9-2000/10/0.4干变变比是25还是43.3?
有的书上讲到“变压器的变比即一次绕组与二次绕组的匝数比,也即一次绕组电压与变压器空载时二次绕组电压之比。”照这种说法是相电压之比,上题答案应是43.3。
有的书上讲到“所有并联变压器的额定一次电压与二次电压必须相等。也就是说,变比相同,允许的差值范围为5%。”照这种说法上题是线电压之比,答案应是25。
你怎样看?

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • lzlbb
    lzlbb 沙发
    变比应该是21.65.不信你可以测一测!
    2009-02-14 16:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • lwzh27
    lwzh27 板凳


    不矛盾的:联接组别也相同
    另:好象差值5%有误,应1%(也有教材说0。5%)
    2008-04-12 01:25:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机械电度表怎样读数

机械电度表怎样读数

回帖成功

经验值 +10