新人一枚 很多不懂
关于内走道排烟量的问题
带我的师傅说是按照面积乘120 得到排烟量
比如一个内走道,由于太长,中间用挡烟垂壁画成两个防烟分区,用最大面积乘120,对麽?
还有内走道连接大厅或前室的,也要算进去面积里去,对麽?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wabbmm2005
    wabbmm2005 沙发
    内走道的排烟面积是内走道加和内走道相邻的没有窗户或固定窗的房间面积,你现在的做的内走道有多长?是不是超过60米了,如果超过60米那就做2个防烟分区,如果只采用一个风机排这两个防烟分区的量的话就用面积乘以120,但如果是2个风机分别排烟的话就是面积乘以60。
    2012-03-21 21:54:21

    回复 举报
    赞同0
  • oolong3144
    oolong3144 板凳
    查阅《高规》 《建规》
    2012-03-21 12:56:21