图纸简介: 消防水泵接合器规格Ф100/Ф150 附件名:20061081160313425154.zip 文件大小:250K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
首先建筑给排水设计规范第3.8.7,当每台水泵单独从水池吸水困难时,可采用单独从吸水总管上自罐吸水,吸水总管应符合以下规定:吸水总管伸入水池的引水管不宜少于两条,当一条引水管发生故障时其余引水管应能通过全部的设计流量。每条引水管上应设闸阀。而图上完全可以每台单独从吸水池吸水,图上却没有这样设置,为不妥,而且图上设总管却没有引水管,又不妥。
第二,水泵吸水管应设闸阀而图中为截止阀。不符合规范要求,还有很多地方的阀用的不妥当。
第三,图中平面图夹系统图,却不用大样图,有点乱。
只对水泵房的设计做了个评价,请指教,谢谢!