发布于:2004-03-07 19:35:07
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
去年做的一个酒店屋顶太阳能工程,初期运行时却老出现真空管爆裂的问题。不知道哪位前辈碰到过这种类似的问题?
情况大概是这样的:酒店位于三亚,虽然是2、3月份,但阳光很充足。太阳能布置分两区,高区和低区高差1-2米,低区的很少爆管,但高区却很严重,从这里看应该不是真空管的质量问题。我原以为可能是真空管内有水蒸汽,因压力而破裂,但有设膨胀排气管,排压应该不成问题。或者是循环时冷水注入过快,因温差导致爆管,可低区为什么很少爆?一直不明所以,希望哪位对太阳能比较熟悉的前辈多多指教,小弟不胜感激!!!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yiwei
沙发
我建议你,如果在南方安装太阳能热水器尽量采用平板型集热器,运行更可靠.
2004-03-17 11:23:17
赞同0
-
ncdj
板凳
应该是冷热导致的。
2004-03-17 09:51:17
赞同0
加载更多回复 举报