土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ (讨论)消防报警装置需不需要防水?

(讨论)消防报警装置需不需要防水?

发布于:2006-10-08 19:36:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近看到一遍报道:上海金茂大厦车库二氧化碳泄漏导致5人受伤
  10月5日凌晨1时左右,上海金茂大厦地下车库发生一灭火装置二氧化碳气体泄漏事件,造成5名员工吸入二氧化碳受伤,但都没有生命危险。

经过:3名员工在金茂大厦地下2层车库内用高压水枪清洗时,水滴引起手动火警报警开关短路,触发二氧化碳喷射系统,导致液态二氧化碳喷射而出,并迅速挥发为气体,致使车库内氧气稀薄。这三名员工因呼吸困难,昏倒在地。此时,金茂大厦两名值班人员戴上呼吸装置赶去救援,结果自己也因体力不支倒了下来。

消防部门接警后迅速赶到现场,采取喷水方法稀释车库内的二氧化碳。同时,120救护人员将5名伤者送往附近的浦南医院。其中4人症状较轻,神志还比较清楚,另一位前去救人的员工伤情较重,口中有鲜血,但不会有生命危险。
  其中主要原因,清洗引起手报短路,触发气体灭火系统工作.
  象这类地下车库等易潮湿\爆炸的危险场所,对消防报警装置是否要有防水,防爆要求呢?请各位发表高见.

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 沙发
    不需要!不能因为某些人的错误操作就到处乱上设备,投资浪费!我们国家消防投资已经不小了,关键还是我们国家好多人的消防意识不行!单靠设备终究不能彻底解决问题!解决思想问题也很重要!
    2006-11-01 14:27:01

    回复 举报
    赞同0
  • firealarm
    firealarm 板凳
    这篇报道本身有以下几点需要质疑:
    1、地下2层车库会设置气体保护吗?肯定不是,应该是位于地下2层车库的设备间吧?
    2、那个按钮是报警按钮吗?肯定不是,应该是位于该房间外的紧急释放按钮吧?
    3、5个工作人员是在车库内中毒还是误入了设备间?应该是误入吧?
    4、5名工作人员有几名是消防工作人员?估计没一个是吧?
    5、用水来稀释CO2合理吗?肯定不是,估计是气体保护区内的排烟系统瘫痪了吧?否则何必用水?

    我们不要质疑我国的设计人员水平,一般都会设计完整的,更何况是金茂大厦?而且我国有完善的消防建审制度?
    所以设计没问题,问题在于管理。
    2006-11-01 12:13:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电梯迫降

<火灾自动报警>6.3.1.9 ::强制电梯迫降到首层 如地上10层地下2层,首层指的是那里?

回帖成功

经验值 +10