土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】钢筋机械连接的最小直径是多少
我现在干的一个工程,小高层柱子钢筋是三级钢12的,按101规定绑扎搭接箍筋间距是5倍d6公分,间距太小怕混凝土浇筑时振捣不到位,外观产生蜂窝麻面,同时也费箍筋,想采用机械连接,JGJ107上没有钢筋最小直径要求,不知道别的规范有没有相应的要求,请高手指教

全部回答(14 )

  • 小工程学徒
    嗯 值得探讨
    2016-06-14 14:53:14 来自 PC 评论 举报
  • a68348073
    规范有没有说是多少呀,怎么都说的不一样,我们这的监理说是22必须用机械连接,???
    2016-06-05 20:50:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10