请问消防与生活系统方案
请问消防与生活系统方案
各位同仁:我现在正在做一个住宅小区外管线工程,建筑物都为地下一层,地上八层(有消火栓系统),当地市政管网压力不足(室外地下需设水泵房)。请问小区管网消防与生活用水合用好还是分系统合理。不知现在的生活水与消防合用的增压稳压设备能保证消防压力?我没有用过,哪位有好的建议麻烦赐予一下?
发布于
2004-03-07 10:54:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
czy166
给排水设计规范说:生活、消防水池不能合用。你用一套系统怎么把水池分开。
2004-03-10 17:22:10
来自 PC
评论
举报
vectra
估计消防50m,生活给水40m扬程足够,两者管网承压性质接近。
生活水与消防合用的增压稳压设备运行在消防工况时,对卫生器具没有太大的影响。
建议室外管网合用!
2004-03-10 16:55:10
来自 PC