土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问消防与生活系统方案
各位同仁:我现在正在做一个住宅小区外管线工程,建筑物都为地下一层,地上八层(有消火栓系统),当地市政管网压力不足(室外地下需设水泵房)。请问小区管网消防与生活用水合用好还是分系统合理。不知现在的生活水与消防合用的增压稳压设备能保证消防压力?我没有用过,哪位有好的建议麻烦赐予一下?

全部回答(18 )

  • czy166
    给排水设计规范说:生活、消防水池不能合用。你用一套系统怎么把水池分开。
    2004-03-10 17:22:10 来自 PC 评论 举报
  • vectra
    估计消防50m,生活给水40m扬程足够,两者管网承压性质接近。
    生活水与消防合用的增压稳压设备运行在消防工况时,对卫生器具没有太大的影响。
    建议室外管网合用!


    2004-03-10 16:55:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10