我有一个框架,共三层,纯框架的,混凝土地面,现在计算结果第二振期平动系数是1.0,谁能告诉我一下是什么原因!

电加热管
  • lsword
    lsword 沙发
    第二周期是 平动还不好啊?
    一般框架结构 第一、二周期平动 第三周期扭转。
    不过你的平动系数是1.0,说明都没有扭转了,应该比较规则。
    2012-03-18 21:27:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SATWE 组合梁计算问题

SATWE 组合梁计算问题 钢梁+压型钢板(模板)+钢筋砼板(应为部分抗剪)SATWE 特殊构件里定义为组合梁后,计算分析时考虑为整体,计算梁刚度时是否会偏大?(栓钉完全抗剪,不考虑相对滑移,剪应力全部由栓钉承担)软件分析有考虑整体组合梁刚度的折减?电加热管