一个多层的钢结构框架结构,楼面次梁与主梁简支连接,按非组合计算,但是次梁弹性挠度远远大于我在工具箱里简支梁计算的挠度(相差3倍),内力两者接近。不知道什么原因?活动板房
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
dengken205
沙发
混凝土太薄,结合不紧密,共同作用有限,不考虑
2015-07-24 07:00:24
赞同0
-
hjg0505
板凳
这个也太浪费了吧!
2015-07-23 12:46:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报