框架柱箍筋的问题

发布于:2012-03-18 12:57:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这做了一个六层框架结构加一层地下室的公共建筑,七度,三级抗震。柱子计算下来箍筋总体还是不大的,加密区最大的也就2.4(五肢),按理说用a8@100/200就可以了撒,总工要求把这些柱子外箍配成a10d的,
还就是,此此建筑考虑的双向地震,柱未按双偏压计算,那应该是不需要满足PKPM角筋的要求了吧?
请高手赐教!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 北京院小李飞刀
    不知道你实际工程的情况也不好说。一般一、二级抗震等级(包含经过设防标准调整后的)的角柱要进行全高加密,由于填充墙形成的短柱,窗间墙,剪力墙的端柱等成短柱的时候都是要进行全高加密的。全高加密的情况很多,这儿不能一一列举了。还有,箍筋的直径根据配筋率可以按放大一级采用,因为是强剪弱弯的关系,纵筋越多,强剪弱弯实现起来越困难。如果是跨着最大配筋率的边界走,一定要引起注意。
    还有规范都是硬性指标,有时候考虑抗震性能的需要,可以进行调整。因为地震地算现在只能说估算,更重要是抗震措施和抗震构造措施,即概念设计。
    2012-03-18 17:16:18

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    考试按规范,设计要听领导的(在保证安全的前提下,对一些无所谓的问题)!
    柱未按双偏压计算时是不需要满足PKPM角筋的要求的;且除规范明确要求外,不要采用双偏压计算,因为双偏压计算是多解的!
    2012-03-18 16:56:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。